Europeiska unionens |
SV L-serien |
|
2024/1681 |
13.6.2024 |
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/1681
av den 6 mars 2024
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på byggprodukters brandmotstånd
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och
av följande skäl:
|
(1) |
Genom kommissionens beslut 2000/367/EG (2) inrättades ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på brandmotstånd. Systemet bygger på en harmoniserad lösning för att bedöma denna prestanda och för att klassificera resultaten av bedömningarna. |
|
(2) |
Vissa prestandaklasser omfattas inte av beslut 2000/367/EG, och därmed begränsas möjligheten att ange en mer detaljerad prestanda. Därför behöver man fastställa prestandaklasser som är aktuella i förhållande till den senaste tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen. |
|
(3) |
Nya klassificeringar bör läggas till för icke bärande byggnadsdelar eller delar av byggnadsverk och produkter för sådan användning tillämpliga på olastade tak, icke-mekaniska brandbarriärer för ventilationskanaler, genomträngningstätningar, kombinerade genomträngningstätningar, linjärtätningar och överluftsgaller. |
|
(4) |
Den föråldrade klassificeringen R för bärande byggnadsdelar med brandavskiljande funktion tillämplig på golv och tak bör tas bort eftersom den i själva verket täcks av tabellen för bärande byggnadsdelar utan brandavskiljande funktion. |
|
(5) |
Tekniska framsteg som gjorts inom bedömningsmetoder kräver också mer detaljerade förklaringar och hänvisningar gällande produkterna, vilket inkluderar reviderad information i anmärkningar. |
|
(6) |
För att göra det möjligt för tillverkarna att ange tillräckligt detaljerade prestandaklasser för byggprodukter med avseende på brandmotstånd i linje med den senaste tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen, och för att skapa rättslig klarhet, bör beslut 2000/367/EG upphöra att gälla. |
|
(7) |
I enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 305/2011 måste prestandaklasser i förhållande till byggprodukternas väsentliga egenskaper fastställas av kommissionen. I enlighet med artikel 27.2 i den förordningen bör dessa klasser användas i harmoniserade standarder. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Prestandaklasser med avseende på byggprodukters brandmotstånd fastställs härmed i enlighet med bilagan.
Artikel 2
Beslut 2000/367/EG ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till beslut 2000/367/EG ska anses som hänvisningar till denna förordning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2024.
På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
(1) EUT L 79, 16.3.2006, s. 27.
(2) Kommissionens beslut 2000/367/EG av den 3 maj 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter, byggnadsverk och delar därav med avseende på brandmotstånd (EGT L 133, 6.6.2000, s. 26).
BILAGA
A. SYMBOLER
I denna bilaga gäller följande symboler:
|
R |
Bärförmåga |
|
|
E |
Integritet |
|
|
I |
Isolering |
|
|
W |
Strålning |
|
|
M |
Mekanisk påverkan |
|
|
C |
Automatisk stängning |
|
|
C 0–5 |
Den automatiska stängningens hållbarhet: |
|
|
Användningskategori |
(C) Antal cykler |
|
|
5 |
≥ 200 000 |
|
|
4 |
≥ 100 000 |
|
|
3 |
≥ 50 000 |
|
|
2 |
≥ 10 000 |
|
|
1 |
≥ 500 |
|
|
0 |
≥ 1 |
|
|
S |
Brandgasläckage (i samband med ventilationssystem)/brandgasreglering (i samband med dörrar) |
|
|
P |
Upprätthållande av kraft- och svagströmsförsörjning vid standardbrandkurvan |
|
|
PH |
Upprätthållande av kraft- och svagströmsförsörjning vid konstant temperatur |
|
|
G / O |
Soteldsmotstånd |
|
|
K |
Brandskyddande förmåga |
|
|
T |
Temperaturklass uttryckt i högsta gastemperatur i °C (arbetstemperatur) |
|
|
D |
Period med stabil funktion vid konstant temperatur |
|
|
DH |
Period med stabil funktion vid standardbrandkurvan |
|
|
F |
Funktionsduglighet hos eldrivna brand- och brandgasventilatorer |
|
|
B |
Funktionsduglighet hos självreglerande brand- och brandgasventilatorer |
|
B. Prestandaklasser för byggprodukters brandmotstånd
Allmänt
De tillämpliga definitionerna, provningarna och prestandakriterierna beskrivs fullständigt eller framgår av de europeiska klassificeringsstandarderna för brandmotstånd, harmoniserade europeiska produktstandarder, europeiska provningsstandarder och tillämpliga delar av Eurokoder.
Om en asymmetrisk byggnadsdels angivna klass endast är giltig från ena sidan ska klassen åtföljas av denna information.
De följande prestandaklasserna uttrycks i minuter om inget annat anges.
1. Bärande byggnadsdelar utan brandavskiljande funktion
Tabell 1
|
Gäller för |
Väggar, golv, installationsgolv, tak, balkar, pelare, balkonger, gångbryggor och trappor |
||||||||||
|
R |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
2. Bärande och brandavskiljande byggnadsdelar
Tabell 2.1
|
Gäller för |
Väggar |
||||||||||
|
RE |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
REI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
REI-M |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
REW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
Tabell 2.2
|
Gäller för |
Golv, tak, takfönster, lanterniner och takluckor |
||||||||||
|
RE |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
REI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
C |
Klassificeringen C kan anges om en anordning för automatisk stängning är monterad och byggnadsdelen eller produkten inte stängts manuellt vid provningen. För den automatiska stängningens hållbarhet kan klassificeringen C alternativt kompletteras med siffrorna 0–5 enligt den användningskategori som använts för cykelprovningen. |
||||||||||
Tabell 2.3
|
Gäller för |
Installationsgolv |
||||||||||
|
RE |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
REI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen ska göras specifik beroende på exponeringen. Utan beteckningen ”r” avses exponering i standardbrandkurvan (fullständigt brandmotstånd), medan ”r” avser en konstant temperatur på 500 °C (reducerad exponering). Installationsgolv som uppfyller exponering i standardbrandkurvan under en viss tid anses uppfylla villkoren för reducerad exponering under åtminstone samma period. |
||||||||||
3. Produkter och system för skydd av bärande byggnadsdelar
Tabell 3.1
|
Gäller för |
Innertak utan oberoende brandmotstånd |
|
Bedömning av bidrag till konstruktionselementens brandmotstånd: Uttrycks som klassificering för den bärande byggnadsdel som skyddas. |
|
|
Anmärkningar |
Om kriterierna för ”halvnaturligt brandförlopp” uppfylls läggs beteckningen ”sn” till klassificeringen. |
Tabell 3.2
|
Gäller för |
Brandskyddande beläggningar (reaktiva), skivor (plattor och mattor), puts (sprayer), beklädnader och skärmar |
|
Bedömning av bidrag till konstruktionselementens brandmotstånd: Uttrycks som klassificering för den bärande byggnadsdel som skyddas. |
|
|
Anmärkningar |
Om beläggningar uppfyller kriterierna för ”långsam uppvärmning” läggs symbolen ”IncSlow” till klassificeringen. |
4. Icke bärande brandavskiljande byggnadsdelar eller produkter
Tabell 4.1
|
Gäller för |
Innerväggar (även sådana som innehåller oisolerade delar) och fasta fönster |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI-M |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
Tabell 4.2
|
Gäller för |
Olastade tak |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
Tabell 4.3
|
Gäller för |
Brandstopp |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen kompletteras med en separat indikation om brandstoppet godkänts i provning för plötslig exponering. |
||||||||||
Tabell 4.4
|
Gäller för |
Innertak med oberoende brandmotstånd |
||||||||||
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen kompletteras enligt hur byggnadsdelen har provats och avser en brand ovanifrån ”(a→b)”, underifrån ”(b→a)” eller både och ”(a↔b)”. |
||||||||||
Tabell 4.5
|
Gäller för |
Fasader (utfackningsväggar) och ytterväggar (även glasade partier) |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen kompletteras med ”(i→o)”, ”(o→i)” eller ”(i↔o)” för att ange om byggnadsdelen har provats och uppfyller kraven endast från insidan, endast från utsidan eller från båda sidorna. Suffixet ”ef” läggs till om provningen utfördes baserat på den yttre brandkurvan. |
||||||||||
Tabell 4.6
|
Gäller för |
Icke mekaniska brandbarriärer för ventilationskanaler |
||||||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska den icke mekaniska brandbarriären också
Det finns ingen S-klassificering för den här produkten eftersom den inte har någon brandgasprestanda vid rumstemperatur. ”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt. |
||||||||||||||
Tabell 4.7
|
Gäller för |
Genomträngningstätningar |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen uttrycks som klassificering av den stödkonstruktion med brandavskiljande funktion som genomträngs. Klassificeringen av genomträngningstätningar för rör kompletteras med tillägg av ”U/U”, ”C/U”, ”U/C” eller ”C/C” beroende på den provade rörslutskonfigurationen inuti ugnen respektive utanför ugnen (U – utan lock, C – med lock). |
||||||||||
Tabell 4.8
|
Gäller för |
Kombinerade genomträngningstätningar |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen uttrycks som klassificering av den stödkonstruktion med brandavskiljande funktion som genomträngs. Klassificeringen ska kompletteras med ytterligare tillämpliga klassificeringar av kombinerade byggnadsdelar som anges i denna bilaga. |
||||||||||
Tabell 4.9
|
Gäller för |
Linjärtätningar |
||||||||||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||
|
Anmärkningar |
Klassificeringen kompletteras med tillägg av symbolerna
|
||||||||||||||||||
Tabell 4.10
|
Gäller för |
Brandbeständiga dörrelement, öppningsbara fönster (i väggar och tak), öppningsbara lanterniner och takluckor (även sådana som innehåller glaspartier, stängningsanordningar och andra byggnadsbeslag) |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
S200 |
För byggnadsdelar och produkter som har klarat kriterierna för brandgasreglering, beroende på vilka provningsförhållanden som uppfylls. |
||||||||||
|
Sa3 eller Sa4 |
För byggnadsdelar och produkter som har klarat kriterierna för brandgasreglering, beroende på vilka provningsförhållanden som uppfylls. |
||||||||||
|
C |
Klassificeringen C kan anges om en anordning för automatisk stängning är monterad och byggnadsdelen eller produkten inte stängts manuellt vid provningen. För den automatiska stängningens hållbarhet kan klassificeringen C alternativt kompletteras med siffrorna 0–5 enligt den användningskategori som använts för cykelprovningen. |
||||||||||
|
Anmärkningar |
Klassificeringen EI kompletteras med tillägg av suffixet ”1” eller ”2” för att ange vilken definition på isoleringen som använts. Om klassificeringen inte omfattar brand på både stängnings- och öppningssidan ska detta uttryckligen anges i klassificeringen. Denna tabell omfattar inte produkter för brandgasventilation. Ytterligare klassificering av brandgasreglering är möjlig för stora industridörrelement upp till en gräns för läckage på 50 m3/h. |
||||||||||
Tabell 4.11
|
Gäller för |
Stängningsanordningar för transportband och spårbundna transportsystem |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
C |
Klassificeringen C kan anges om en anordning för automatisk stängning är monterad och byggnadsdelen eller produkten inte stängts manuellt vid provningen. För den automatiska stängningens hållbarhet kan klassificeringen C alternativt kompletteras med siffrorna 0–5 enligt den användningskategori som använts för cykelprovningen. |
||||||||||
|
Anmärkningar |
Klassificeringen EI kompletteras med tillägg av suffixet ”1” eller ”2” för att ange vilken definition på isoleringen som använts. En klassificering EI ska användas när provkroppen är utformad som ett rör eller en kanal och där ingen utvärdering av transportbandets stängning skett. Kontinuerlig arbetskapacitet hos ett transportbands rensningsanordning och/eller avskiljningsanordning anges med ett ”T”. |
||||||||||
Tabell 4.12
|
Gäller för |
Överluftsgaller |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EW |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Om kriterierna för integritet under öppet tillstånd uppfylls ska symbolen ”flamhärdig” läggas till klassificeringen. Om kriterierna för glödbrandskurvan uppfylls läggs beteckningen ”IncSlow” till klassificeringen. |
||||||||||
Tabell 4.13
|
Gäller för |
Kanaler och schakt för försörjningssystem |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Klassificeringen anger hur byggnadsdelen har provats och avser en brand inifrån och ut ”(i→o)”, utifrån och in ”(o→i)” eller både och ”(i↔o)”. Dessutom anger symbolerna ”ve” och/eller ”ho” att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt. |
||||||||||
Tabell 4.14
|
Gäller för |
Skorstenar |
||||||||||
|
|
G + avstånd i mm (t.ex. G 50) eller O + avstånd i mm (t.ex. O 50) |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
|
|||||||||||
|
T (arbetstemperatur) i °C |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
200 |
250 |
300 |
400 |
450 |
600 |
|
Anmärkningar |
Avstånd krävs inte för inbyggda produkter Klassificeringen anger hur byggnadsdelen har provats och avser en brand utifrån och in ”(o→i)” eller både inifrån och ut och utifrån och in ”(i↔o)”. ”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt. |
||||||||||
Tabell 4.15
|
Gäller för |
Vägg- och innertaksbeklädnader |
||||||||||
|
K1 |
10 |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
K2 |
10 |
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Suffixen ”1” och ”2” anger vilka underlagsmaterial, kriterier för brandbeteende och regler med utvidgad tillämpning som används i denna klassifikation. |
||||||||||
5. Produkter för användning i ventilationssystem (förutom brand- och brandgasventilation)
Tabell 5.1
|
Gäller för |
Brandbeständiga ventilationskanaler |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 10 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen |
||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska kanalen också ha ett högsta brandgasläckage på 15 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen. Klassificeringen anger hur byggnadsdelen har provats och avser en brand inifrån och ut ”(i→o)”, utifrån och in ”(o→i)” eller både och ”(i↔o)”. ”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt. I klassificeringen ska anges den tryckskillnad som används vid provningen. |
||||||||||
Tabell 5.2
|
Gäller för |
Brandspjäll |
||||||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 200 m3/(m2h) i förhållande till kanalens nominella tvärsnittsarea:
|
||||||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska brandspjället också
”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt (t.ex. väggmonterad) och/eller horisontellt (t.ex. golvmonterad). ”H” anger ett brandspjäll som kan uppfylla kraven på integritet (E) eller integritet och isolering (EI) under klassificeringsperioden och som har en horisontell bladaxel eller geometri. ”V” anger ett brandspjäll som kan uppfylla kraven på integritet (E) eller integritet och isolering (EI) under klassificeringsperioden och som har en vertikal bladaxel eller geometri. |
||||||||||||||
6. Produkter som ska användas i byggnadsinstallationer för el, effektreglering och kommunikation
Tabell 6.1
|
Gäller för |
Brandskyddssystem för kabelsystem och tillhörande komponenter |
||||||||||||||||||
|
P |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||
|
Anmärkningar |
I klassificeringen ska följande anges: Typ av kablar som kan installeras i brandskyddssystemen, dvs. standardkablar eller endast särskilda kablar. De kabelkonfigurationer som kan skyddas och driftspänningen, dvs.
|
||||||||||||||||||
Tabell 6.2
|
Gäller för |
Oskyddade kablar för el, effektreglering och kommunikation med inneboende brandmotstånd |
||||||||||
|
Pca |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
För elkablar och kontrollkablar ska klassificeringen ange för vilken märkspänning prestandakriterierna är uppfyllda. |
||||||||||
Tabell 6.3
|
Gäller för |
Små oskyddade kablar för el, effektreglering och kommunikation med inneboende brandmotstånd (< 20 mm diameter och med ledare med en tvärsnittsarea på ≤ 2,5 mm2) |
||||||||||
|
PHca |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
För elkablar och kontrollkablar ska klassificeringen ange för vilken märkspänning prestandakriterierna är uppfyllda. |
||||||||||
7. Produkter för användning i system för reglering av brand och brandgaser
Tabell 7.1
|
Gäller för |
Kanaler för reglering av brandgaser för enstaka brandceller |
||||||||||
|
E600 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 5 m3/(m2h) i förhållande till kanalens area vid rumstemperatur och 5 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen. |
||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska kanalen också ha ett högsta brandgasläckage på 10 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen. Klassificeringen kompletteras med suffixet ”single” för produkter som endast är avsedda att användas för enstaka brandceller. ”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt i brandcellen. ”500”, ”1 000 ”, ”1 500 ” anger att produkten är avsedd att användas upp till dessa värden för undertryck, uttryckt i Pa vid rumstemperatur. |
||||||||||
Tabell 7.2
|
Gäller för |
Kanaler för reglering av brand och brandgaser för flera brandceller |
||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 5 m3/(m2h) i förhållande till kanalens area vid rumstemperatur och 5 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen. |
||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska kanalen också ha ett högsta brandgasläckage på 10 m3/(m2h) i förhållande till kanalens ytarea under brandprovningen. Klassificeringen kompletteras med suffixet ”multi” för produkter som är avsedda att användas för flera brandceller. ”ve” och/eller ”ho” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt. ”500”, ”1 000 ”, ”1 500 ” anger att produkten är avsedd att användas upp till dessa värden för undertryck, uttryckt i Pa vid rumstemperatur. |
||||||||||
Tabell 7.3
|
Gäller för |
Brandgasspjäll för enstaka brandceller |
||||||||||||||||||||
|
E600 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||||
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 200 m3/(m2h) i förhållande till kanalens nominella tvärsnittsarea:
|
||||||||||||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla integritetskraven (E) ska brandgasspjället för enstaka brandceller också
Klassificeringen kompletteras med suffixet ”single” för produkter som är avsedda att användas för enstaka brandceller. ”ved”, ”vew”, ”vedw” och/eller ”hod”, ”how”, ”hodw” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt, samt för montering i en ventilationskanal eller i en vägg/ett golv eller både och. ”H” anger ett brandgasspjäll för enstaka brandceller som kan uppfylla kraven på integritet (E) under klassificeringsperioden och som har en horisontell bladaxel eller geometri. ”V” anger ett brandgasspjäll för enstaka brandceller som kan uppfylla kraven på integritet (E) under klassificeringsperioden och som har en vertikal bladaxel eller geometri. ”500”, ”1 000 ” och ”1 500 ” anger att produkten är avsedd att användas upp till dessa värden för undertryck, uttryckt i Pa vid rumstemperatur. ”AA” betecknar användning med tillämpningar som har automatisk aktivering, ”MA” betecknar användning med tillämpningar som kräver manuell aktivering eller som har automatisk aktivering. ”C300”, ”C10 000”, ”CMOD” eller ”C300(N)”, ”C10 000(N)”, ”CMOD(N)” anger att produkten är avsedd att användas i system för enbart brandgasreglering, fullständigt reglerade brandgasregleringssystem, kombinerade system för brandgas- och innemiljöreglering eller modulerande brandgasspjäll avsedda att användas i system med reglerad eller variabel position, provade med belastning respektive utan belastning (N). ”HOT 400/30” (High Operational Temperature) anger att brandgasspjället för enstaka brandceller har genomgått ytterligare en provning för att visa att det kan öppnas och stängas under 30 minuter i temperaturer upp till 400 °C. |
||||||||||||||||||||
Tabell 7.4
|
Gäller för |
Brand- och brandgasspjäll för flera brandceller |
||||||||||||||||||||
|
E |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||||
|
EI |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
||||||||||
|
S |
Ett högsta brandgasläckage på 200 m3/(m2h) i förhållande till kanalens nominella tvärsnittsarea:
|
||||||||||||||||||||
|
Anmärkningar |
Förutom att uppfylla kraven i fråga om integritet (E) eller integritet och isolering (EI) ska brand- och brandgasspjället för flera brandceller också
Klassificeringen kompletteras med suffixet ”multi” för produkter som är avsedda att användas för flera brandceller. ”ved”, ”vew”, ”vedw” och/eller ”hod”, ”how”, ”hodw” anger att produkten är avsedd att användas vertikalt och/eller horisontellt, samt för montering i en ventilationskanal eller i en vägg/ett golv eller både och. ”H” anger ett brand- och brandgasspjäll för flera brandceller som kan uppfylla kraven på integritet (E) eller integritet och isolering (EI) under klassificeringsperioden och som har en horisontell bladaxel eller geometri. ”V” anger ett brand- och brandgasspjäll för flera brandceller som kan uppfylla kraven på integritet (E) eller integritet och isolering (EI) under klassificeringsperioden och som har en vertikal bladaxel eller geometri. ”500”, ”1 000 ” och ”1 500 ” anger att produkten är avsedd att användas upp till dessa värden för undertryck, uttryckt i Pa vid rumstemperatur. ”AA” betecknar användning med tillämpningar som har automatisk aktivering, ”MA” betecknar användning med tillämpningar som kräver manuell aktivering eller som har automatisk aktivering. ”C300”, ”C10 000”, ”CMOD” eller ”C300(N)”, ”C10 000(N)”, ”CMOD(N)” anger att produkten är avsedd att användas i system för enbart brandgasreglering, fullständigt reglerade brandgasregleringssystem, kombinerade system för brandgas- och innemiljöreglering eller modulerande brandgasspjäll avsedda att användas i system med reglerad eller variabel position, provade med belastning respektive utan belastning (N). ”HOT 400/30” (High Operational Temperature) anger att brand- och brandgasspjället för flera brandceller har genomgått ytterligare en provning för att visa att det kan öppnas och stängas i 30 minuter i temperaturer upp till 400 °C. |
||||||||||||||||||||
Tabell 7.5
|
Gäller för |
Brandgasbarriärer |
||||||||||
|
D600 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
DH |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
Tabell 7.6
|
Gäller för |
Eldrivna ventilatorer (fläktar) för reglering av brand och brandgaser, inklusive anslutningar |
||||||||||
|
F200 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
F300 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
F400 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
F600 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
F842 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
Tabell 7.7
|
Gäller för |
Självreglerande brand- och brandgasventilatorer |
||||||||||
|
B300 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
B600 |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Βθ |
|
15 |
20 |
30 |
45 |
60 |
90 |
120 |
180 |
240 |
360 |
|
Anmärkningar |
Där θ anger exponeringsförhållande (temperatur), högre än 300 °C. Dessa produkter är konstruerade för att öppnas i händelse av brand och har ingen integritetsklassificering (E). |
||||||||||
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj
ISSN 1977-0820 (electronic edition)