SFS 2009:1432
Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
utfärdad den 3 december 2009.
Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
- 1)
Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 24, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0096).
dels att 1 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 25 och 31–33 §§,
samt närmast före 31 § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2009:382.
Denna förordning är meddelad
med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8–26, 28–47 och 50–62 §§,
med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 27 §,
med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 48 §, och
i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.
23 §
Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.
Den som installerar ett enhetsaggregat eller sätter ett sådant aggregat i drift ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet, om aggregatet installeras eller sätts i drift för första gången.
Första och andra styckena gäller inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kilogram f-gaser.
25 §3)
- 3)
Tidigare 25 § upphävd genom 2009:382.
När en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning läckagekontrolleras enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-gaser eller enligt 23 eller 24 § denna förordning, ska kontrollen göras av någon som har ett
företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning, eller
personalcertifikat enligt artiklarna 4 och 5 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.
Om kontrollen görs av en person som är anställd i ett företag, ska företaget ha ett företagscertifikat enligt artikel 8 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.
Krav på certifiering för installations-, service- och underhållsarbeten
31 §4)
- 4)
Tidigare 31 § upphävd genom 2009:382.
De krav på certifiering som anges i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EG-förordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EG-förordning.
Första stycket gäller inte om arbetet utförs på försvarets fartyg av en underhållsorganisation som är knuten till fartygsförband, om det i underhållsorganisationen ingår en person som är certifierad enligt artikel 4–6 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.
Det som sägs i första stycket om att ett företag ska vara certifierat gäller inte om företaget är ett rederi och arbetet utförs ombord på ett fartyg som tillhör rederiet.
32 §5)
- 5)
Tidigare 32 § upphävd genom 2009:382.
Om installation, ombyggnad, reparation eller andra ingrepp kan komma att utföras på en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ombord på ett fartyg till sjöss, ska det på fartyget finnas
någon som är certifierad enligt kraven i artiklarna 4 och 5 i EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning, och
nödvändiga verktyg för att arbetet ska kunna utföras så att tillräcklig säkerhet mot utsläpp till atmosfären uppnås.
33 §6)
- 6)
Tidigare 33 § upphävd genom 2009:382.
I fråga om installation, service och underhåll av en luftkonditioneringsutrustning i motorfordon är det, om utrustningen innehåller mindre än 3 kilogram köldmedier, trots 31 § tillräckligt att
certifieringen avser de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt kategori I och II i bilagan till EG-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning som är relevanta för arbetet, eller
arbetet utförs av någon som inte är certifierad men under arbetsledning av någon som är certifierad och med tillgång till nödvändiga verktyg och rutiner.