utfärdad den 2 juni 2016.
Regeringen föreskriver att 24 och 25 §§ förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar ska ha följande lydelse.
24 §
Om det inte krävs kontinuerlig mätning enligt 21 eller 22 §, ska
halterna av svaveldioxider, kväveoxider och stoft i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad,
halten av kolmonoxid i rökgasen mätas minst en gång var sjätte månad, om bränslet är gasformigt, och
utsläppen av totalkvicksilver via rökgasen mätas minst en gång varje år om bränslet är stenkol.
Trots första stycket 1 och 2 får en mätning göras vid den senare tidpunkt som inträffar när anläggningen har varit i drift under högst 700 drifttimmar sedan den föregående mätningen, dock aldrig senare än ett år efter den föregående mätningen.
25 §
Tillsynsmyndigheten får i fråga om svaveldioxider och kväveoxider ge dispens från mätkravet i 24 § 1. En dispens ska förenas med villkor om att utsläppen ska kontrolleras på annat sätt. En sådan kontroll ska överensstämma med en CEN-standard eller, om en sådan standard inte finns, en ISO-standard eller annan internationell eller nationell standard för att säkerställa att en likvärdig vetenskaplig kvalitet uppnås.